bpqbpq 发布于 2007-10-31 14:17:00 某电厂装有ALSTOM制造的3台660MW汽轮发电机组,其主变高压侧电压为500kV,通过充油电缆接到GIS开关站。充油电缆采用英国BICC公司产品,单芯中空铜导体截面积为1000mm2,主绝缘为PPL(绝缘纸/聚丙烯/绝缘纸),电缆外径为112mm。电缆内充有绝缘油,作为绝缘和散热的介质。每米电缆油量为2.35L,通过安装于GIS站侧与SF6电缆头油管相连的绝缘油压力油箱维持电缆内的静止油压。绝缘油正常运行压力在0.125~0.15MPa。当油压低于0.09MPa时,发报警信号,当压力低于0.07MPa时,机组跳闸。 07年第一届电源产业十大人物评选,快上http://active.ec.hc360.com/2007top10/vote.htm 大家需要您的支持! |